首頁 > 技術支持 > EOCR-SS保護器能更好地發揮作用

EOCR-SS保護器能更好地發揮作用

點擊次數:1917     更新時間:2020-06-08
  為保證起重運輸機械能夠正常工作,EOCR-SS保護器在工作時必須要使用電機保護元件,電機保護元件有各種型號的過流繼電器、過熱繼電器及電機保護器等,以避免電機超負荷或者故障運行。
  因起重機的一般機構是反復短期工作制,其電機經常處于起動和調速的狀態。為使起重機具有良好的調速性能并減少電機起動對電網的沖擊,起重機的電機一般選用繞線型異步電動機。電動機通過調整轉子的電阻來改變其工作特性,以滿足起重機在不同情況下對速度的要求,電動機在起動和調整過程中,一般將電動機的電流限定在一定范圍之內。
  EOCR-SS保護器的使用方法
  一、給繼電器L1、L2端子加入正確的電壓,按住面板上TEST輕觸按鍵,經過D-TIME+O-TIME時間后,繼電器動作,紅色LED指示燈亮。
  二、把繼電器正確接入電機控制回路,根據具體情況分別整定繼電器面板的起動延時、脫扣延時旋鈕,設置正確的延時時間。如果知道電機啟動時間,設置DT為電機啟動時間,如果不知道,把DT設置為大值。起動延時:電機起動時,起動電流是正常運轉電流的5-7倍,該延時設定確保電機起動時,繼電器不動作。
  一般而言,允許有瞬間過載,該延時設定指電機發生過載后延時多長時間,繼電器才開始動作,從而確保電機正常運轉過程中,繼電器不發生誤動作。
  三、啟動電機,記錄電機啟動時間,將負載旋鈕逆時鐘方向旋轉到紅色LED指示燈微閃點,此點是電機實際負荷電流值點,把負載(LOAD)旋鈕指向期望的電流值點,實際使用中,繼電器動作電流值推薦設置在電機額定電流的110-125%內。
在線咨詢 聯系方式 二維碼

服務熱線

18833390060

掃一掃,關注我們