成人18视频日本_国产精品一区二区电影_男人都懂的www网站免费观看_日本一区二区三区久久

產品分類

Product category

首頁 > 技術支持 > EOCR晃電保護器的技術參數和工作原理介紹

EOCR晃電保護器的技術參數和工作原理介紹

點擊次數:2662     更新時間:2020-12-26
  EOCR晃電保護器是指供電電壓在短時間內大幅度跌落或中斷的一種供電故障現象,在工業生產中常常由于晃電而引起低壓電機停機,導致連續生產過程紊亂,給企業造成生產事故和巨大的損失。
  為解決電網電壓波動引起電機停機,當電壓在一定時間內恢復后能自動再起動而專門設計的,EOCR晃電保護器適用于直流操作的斷路器的防跳保護,寬電流啟動,適應不同廠家的斷路器跳合閘線圈參數。
  一、主要技術參數
  (1)啟動電流:0.25~5A;
  (2)啟動電流值:不大于0.2A。
  (3)觸點容量:可長期接通5A電流。
  (4)功耗:1A電流繞組功耗2W左右,220V電壓繞組功耗2W左右。
  (5)電流繞組可長期接通1A電流,瞬時(1秒內)可接通5A。
  (6)絕緣強度:用開路電壓為500V的兆歐表測量繼電器外殼與外露各帶電端子之間,絕緣電阻大于300MΩ
  (7)動作時間小于30ms,返回時間小于30ms。
  (8)絕緣電阻:用開路電壓500V的兆歐表測量各外露帶電端子與外殼之間,絕緣電阻不小于300MΩ。
  (9)介質強度:繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃烙現象。
  二、工作原理過程
  (1)EOCR晃電保護器采用35mm和螺釘板前安裝兼容支裝方式,安裝臨站晃電保護器接線止謫后,查看確認晃電保護器處于投入狀態,電源供電正常,電源指示燈亮。
  (2)當運行中的電機遇到晃電時,控制電機開關的接觸器被晃電而斷開。
  (3)在晃電后來電自啟動延時期間,允許DCS遠控電機的啟停。在封鎖遠控期間," 允許遠控”指示燈滅。
  (4)晃電時間大于保護器預設時間時,晃電保護器放棄自啟動,所有輸出接點狀態為:啟動接觸器接點斷開,允許遠操接點閉合。可由運行人員本地或遠控操作電動機啟動。
  (5)自啟動延時結束前約1秒,若電源再發生晃電,保護器立即放棄自啟動,保護器同樣放棄自啟動,同時電源狀態指示燈滅,常開接點返回為常開狀態。
  (6)電源電壓低于80%以下時,電源狀態指示燈滅,接點打開。
  (7)發生晃電時保護器不作回應處理。
  (8)以接觸器常輸入接點作為判斷晃電的依據,晃電保護器不會啟動。
在線咨詢 聯系方式 二維碼

服務熱線

18833390060

掃一掃,關注我們

冀公網安備 13020202000518號